全国服务热线
0760-23626818

联系菠萝视频下载

  • 中山菠萝app机电有限公司
  • 全国免费服务热线:400-6818-300
  • 公司地址:
    广东省中山市黄圃镇太生一街一巷6号
  • 电话:0760-23626818
  • 业务QQ: 1582339372
  • 业务咨询:180-2210-6989
当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 常见问题解答

恒温恒湿实验室建设以及使用需要注意的事项

作者:admin 出处:菠萝app 发表时间:20-05-14   人气:1239

  恒温恒湿实验室指的是利用专业设备和技术方法使其室内温湿度符合产品试验用的标准大气的要求,现在很多行业如精密加工制造、光电电子、纺织服装、工业化工、医疗医药、等等都需要用到恒温恒湿实验室,恒温恒湿实验室设计也是有着一定的等级划分标准的,如何达到高精度恒温恒湿实验室设计就需要达到一定的数据标准和指标。

恒温恒湿实验室

  首先在建设恒温恒湿实验室的时候,需要满足国家某些特定的规范要求,需要专业的设计队伍和施工队伍才能胜任,恒温恒湿实验室内部需要装配和安装一些特殊的设备,在这方面也有着相关的技术规定要求。

  其次,在恒温恒湿实验室的运行和使用过程中,必须订立严格的技术和制度要求。由于恒温恒湿实验室属于重要的工作场所,多数实验室都有规定,与工作无关的人员是不得入内的,这主要是出于检测试剂和试验材料安全的需要,避免无关的杂质带入实验室,引起污染。此外,人员的频繁出入还会导致破坏实验室内部的温湿度环境,造成实验失败。

  第三,恒温恒湿实验室在运行的过程中经常需要专业人员的维护和检修。恒温恒湿实验室一般是应用电脑终端对温度和湿度系统进行综合的控制,定期需要专业人员对这些设备进行维护,才能够保证设备的正常运转。

  (1)回风气流经过背部回风口,进入空调内部;

  (2)空气立即被过滤;

  (3)温度+湿度传感器,测定空气状态,并把该信息反馈至控制器系统;

  (4)控制系统将传过来的信息数据,与在存储器中的设定值和比例值进行比较,然后再给空调机组下达指令,对回风进行如下处理。

  (5)制冷冷却:压缩机启动,制冷剂通过蒸发器,回风气流与蒸发器进行热交换,回风气流被冷却。

  (6)补偿性电加热:在除湿时,蒸发器温度较一般制冷状态下要低,回风气流相对极度被冷却,此时,为保证出风点的温度,电加热开启,对回风进行补偿性加热。

  (7)除湿:采用制冷除湿,当除湿时,空调自动减小风速,以增加气流在蒸发器表面的停留时间,以充分冷却除湿。

  (8)加湿:湿度传感器,测定空气状态,并把该信息反馈至控制器系统,启动加湿器,进行加湿;

  (9)通过以上对回风的处理,最后由空气循环的动力部件—持续运行的离心风机,被送到送风管道,从这里开始,冷风气流通过静压箱进入实验区。